女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

張博倫
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 148 點
下載積分: 600 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2013-06-07
最后登錄: 2024-12-13
查看張博倫的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-01-15 16:02
 求大神指點:
      三個。茫校铡 ⌒吞枺海玻玻矗兀小 ∮嗀浱枺海叮牛樱贰。玻保矗玻拢模玻常希兀拢浮;上位機軟件:組態王6.53  
      一臺上位機監視上位機走的是什么協議還沒有定;  另外 還有DCS 分別與三套PLC的DP模塊通訊,走的是Profibus-DP協議;第一套200PLC系統除了IO模塊外只能再配一個通訊模塊了。
一下是倆套方案不知可行否:
      第一套方案:配置三個DP 模塊 用來和DCS通訊,PLC做從站;再在第二套PLC另外加一個 以太網模塊,用來和上位機通訊,但是上位機要求都可以采集到三套PLC的數據,不知可行否;
      第二套方案:由于cpu 有倆個通訊口,配置三個DP模塊和DCS通訊之外,想用一塊MPI通訊卡應該是CP5611和上位機通訊,現在不知道 最遠的距離是多少呢;還有MPI接口怎么接線呢 應該三個MPI口串聯吧;
      哪位大神有更好方案的,歡迎啊。
      
     
danny518
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 45 個
工控威望: 181 點
下載積分: 678 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2013-09-24
最后登錄: 2015-01-01
查看danny518的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-01-15 20:25
走MODBUS總線協議,不用買DP從站EM277。而且可以自定義主從站。由一臺做主站,通過PPI口接主站PLC就可以了。組態王價格高,如果需要我可以有償提供HMI定制服務。提供高級語言編開發的軟件安裝包
danny518
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 45 個
工控威望: 181 點
下載積分: 678 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2013-09-24
最后登錄: 2015-01-01
查看danny518的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-01-15 20:26
哦,有問題可以加我扣扣  2970603221