一共有24個房間,每個房間一個開關,無序計數,控制變頻器的輸出,大于5時30HZ,大于15時,40HZ,大于20時50HZ,小于5時20HZ,用三菱的PLC怎么編程?重點是比較部分
龍云浪子
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 401 個
工控威望: 3282 點
下載積分: 7654 分
在線時間: 417(小時)
注冊時間: 2013-01-18
最后登錄: 2024-12-23
查看龍云浪子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-02-09 11:24
引用
引用第2樓順德、榮記于2014-02-08 18:17發表的  :
三菱有有輸入檢測點數接通指令的,,每個房間對應一個輸入點,,,然后比較輸出,


正解。可以用SUM指令檢測輸入點接通數量,再用CMP指令。
龍云浪子
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 401 個
工控威望: 3282 點
下載積分: 7654 分
在線時間: 417(小時)
注冊時間: 2013-01-18
最后登錄: 2024-12-23
查看龍云浪子的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-02-09 11:25
引用
引用第5樓龍云浪子于2014-02-09 11:24發表的  :


正解。3樓  發表于: 2014-02-10 20:28
11樓正解。