樓主  發表于: 2014-02-10 09:57
有一工程采用三菱伺服驅動器和三菱電機。伺服驅動器為MR-J4,參數設置如下PA06:524288 PA07:625  PA11:0004 PA14:1  PA13:0011  PA8:1PA9:16PA:16:100  
PA11:100怕2:100
采用位置控制模式,問題是伺服電機間歇有誤差。請高手解答一下
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(guoyuanlin)
  • 機械臂
    shuxuan
    在路上
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 207 個
    工控威望: 5156 點
    下載積分: 5827 分
    在線時間: 439(小時)
    注冊時間: 2012-09-06
    最后登錄: 2024-12-01
    查看shuxuan的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2014-02-10 16:40
    空載時即出現誤差
    機械臂
    shuxuan
    在路上
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 207 個
    工控威望: 5156 點
    下載積分: 5827 分
    在線時間: 439(小時)
    注冊時間: 2012-09-06
    最后登錄: 2024-12-01
    查看shuxuan的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2014-02-17 15:38
    3樓的英雄,謝謝你。使用你的參數后,伺服電機精度好了。     
    機械臂