樓主  發表于: 2014-02-14 08:43
研華工控機和變頻器RS485通信,電機啟動后工控機干擾很大
redrock99
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 319 個
工控威望: 554 點
下載積分: 3735 分
在線時間: 172(小時)
注冊時間: 2009-02-04
最后登錄: 2024-12-16
查看redrock99的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-02-14 11:12
1.485通訊口單端接地,建議連接pc端接地。否則屏蔽層可能會有電流通過。
2.電機和變頻器接地。通訊地和電機地不能接同一個接地點。
3,不知道你多大的電機,用的多粗的電纜,按照變頻器說明書里說明方法,放大電纜或使用磁環可以降低干擾