   各位師傅們。 我用的編碼器是歐姆龍的E6B2_CWZ6的,600P/R, A相接三菱PLC的X000,B相接X001,        對應的高速計數器是C252,要怎么知道編碼器是正轉還是反轉,我知道利用它的相位差90度來辨別,但就是不知道如何下手來編寫,編碼器正轉和反轉的狀態要顯示在觸摸屏上,以方便知道電機轉動的方向,還有編碼器轉過的角度也要顯示,望師傅們指點一二,不勝感激,說出你們心中的想法,還有我看到有一些例子,例如,LD  M8000   0UT   C252   K3000,這個3000是不是給編碼器的計數值,如果高速計數器計到3000,如果不復位的話,它會不會停留在3000這個數字上,還是從3001計數下去,或是從0開始計數。還有Z 相具體要怎么用
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 158993 分
在線時間: 3172(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-22
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-28 23:46
手冊:

樓主留言:
熱心助人非常感謝
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 158993 分
在線時間: 3172(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-22
查看sjm213的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-03-28 23:51
不復位的話計數器繼續計數;Z相只是編碼器每旋轉一圈輸出的一個信號,不要把它看得很復雜。
樓主留言: