一組加熱器,3相380V,星形接法,加熱器相間電阻24.5歐,怎么算出加熱器多少KW
thcgw
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 207 個
工控威望: 389 點
下載積分: 1029 分
在線時間: 283(小時)
注冊時間: 2009-02-20
最后登錄: 2018-02-05
查看thcgw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-02-22 14:37
三相交流Y接法平衡負載的Y點相當于是浮動的N,此點可以接N線功率不變(三相交流電的相位差),這樣你就知道為什么按220V計算了。
不過三相平衡電阻加熱器Y接法使用中如果開路損壞一相加熱電阻功率降為原功率1/2。如果Y點接N,此時開路損壞一相加熱電阻功率降為原功率的2/3。
thcgw
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 207 個
工控威望: 389 點
下載積分: 1029 分
在線時間: 283(小時)
注冊時間: 2009-02-20
最后登錄: 2018-02-05
查看thcgw的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-02-22 14:47
11樓
I=6000/380*1.732=27.347A
線徑10——  16平方
接觸器 大于或等于 40A
本帖最近評分記錄: