     設備在a地的時候,工作運轉正常(a地電壓AC218V),搬到b地,設備斷電一段時間之后,單相異步電機無法啟動,手動朝運轉方向轉四五次之后,啟停正常(a地電壓AC200V)。單相異步電機標稱電壓220V。出現故障后,馬達拆回a地,正常。ab兩地負載一樣。問過幾個搞控制的朋友,推斷是電壓低的問題。照理說,200V是正常電壓范圍內的。哪位有遇到過類似情況的,給個解決辦法。
yb982926
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 92 個
工控威望: 9019 點
下載積分: 220 分
在線時間: 451(小時)
注冊時間: 2013-12-05
最后登錄: 2024-12-23
查看yb982926的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-02-26 11:44
還有可能是電纜線虛接