女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

程元乾
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 151 個
工控威望: 358 點
下載積分: 1542 分
在線時間: 114(小時)
注冊時間: 2008-01-29
最后登錄: 2023-11-09
查看程元乾的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-03-29 18:12
圖片:
圖片:
             有臺FX1S的PLC里面有段程序是通過調節VR1的大小來改變T50定時長短的。現在VR1怎么調D100的在線監控值都是20.我懷疑VR1壞了,就把MUL D8030 K4  D100這一步刪了,換成 MOV   K100    D100程序寫入后監控運行時發現D100當前值還是20.我將PLC內存清空后寫入后還是這樣。請問這是怎么回事,
[ 此帖被程元乾在2012-03-30 22:05重新編輯 ]
附件: 20120329.zip (12 K) 下載次數:21
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
roverji
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 108 個
工控威望: 331 點
下載積分: 3361 分
在線時間: 153(小時)
注冊時間: 2009-05-13
最后登錄: 2021-05-15
查看roverji的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-30 12:04
圖片:
MUL是乘法指令不是除法指令,
除法指令是DIV,
調節VR,監視D8030或D8031能在0到255之間變化VR就是好的。
roverji
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 108 個
工控威望: 331 點
下載積分: 3361 分
在線時間: 153(小時)
注冊時間: 2009-05-13
最后登錄: 2021-05-15
查看roverji的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-03-30 20:20
引用
引用第10樓程元乾于2012-03-30 19:52發表的  :
VR1和VR2怎么調D100和的D102的值都是20

調VR1看D8030,調VR2看D8031