樓主  發表于: 2014-03-04 22:09
我想運用模擬量來控制變頻器的頻率,硬件有plc,觸摸屏,變頻器,和模擬量模塊4AD,是不是我輸出一個4-20MA的電流出來給變頻器就可以控制變頻器的頻率了嗎?
困難像彈簧,你強它就弱,你弱它就強!
scw威偉
互幫互助,共建美好社會。給他人方便就等于方便了自己。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 506 個
工控威望: 812 點
下載積分: 8059 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2011-06-02
最后登錄: 2022-02-12
查看scw威偉的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-03-04 22:35
引用
引用第1樓ajd186于2014-03-04 22:18發表的  :
可以這么說

那變頻器正常運行的時候,0-10V或4-20MA的接線端子有電壓和電流嗎?如果有的話會不會和模擬量模塊給變頻器的電流起沖突呢?
2樓  發表于: 2014-03-07 21:40
引用
引用第5樓yamqq于2014-03-05 14:07發表的  :
用觸摸屏的modbus協議可以直接通信變頻器改頻率的

用標準的MODBUS協議和變頻器通訊的話是可以不用PLC,是不是就不能再和PLC一起用了,用標準的MODBUS協議意思就是PLC和變頻器之間只能選一個啊
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(zhangli019) 不是,modbus只是一個通 ..
  • 困難像彈簧,你強它就弱,你弱它就強!
    scw威偉
    互幫互助,共建美好社會。給他人方便就等于方便了自己。
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 506 個
    工控威望: 812 點
    下載積分: 8059 分
    在線時間: 174(小時)
    注冊時間: 2011-06-02
    最后登錄: 2022-02-12
    查看scw威偉的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2014-03-07 21:42
    引用
    引用第3樓xjynzlp于2014-03-04 22:58發表的  :
         你的想法是可以實現的,而且一般的變頻器都可以實現。你只需設置變頻器的相關參數就可以了。我有相關的程序和變頻器的參數,是三菱FX2N+FX0N-3A+維綸觸摸屏,控制三菱變頻器的實例。

    具體需要設置哪些參數呢,我的郵箱是309876322@qq.com       麻煩你發一份實例給我。。。