383581483zfx
級別: 家園常客
|
圖片:
請教OX3和M10的意思,就是OX3對應是什么?M10又對應的什么--是在程序里M10還是什么? |
---|---|
|
358273433
級別: 家園常客
|
0X3是程序號,也就是FX2N-10GM運行的第三個程序。M0到M15是對應FX2N-10GM的第64號緩沖存儲器,可以在PLC程序中讀取#64來判斷M0到M15的通斷情況。 |
---|---|
|
358273433
級別: 家園常客
|
FROM K0 K23 K4M200是讀取模塊狀態,也就是把M9048-M9063的通斷狀態傳送到M200-M215。 |
---|---|
|
358273433
級別: 家園常客
|
T0 K94 K4M100應該是TO K0 K94 K4M100吧? |
---|---|