這是配電開關室內的無功補償柜的圖紙,這排無功補償柜實際接在B點,但總感覺變壓器總開關的電流偏大,這排電容柜的接線位置可能有問題,但又說不清楚為什么,大家幫我分析看看,謝謝。
張棟嶺
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 90 個
工控威望: 226 點
下載積分: 6010 分
在線時間: 118(小時)
注冊時間: 2013-05-27
最后登錄: 2024-12-10
查看張棟嶺的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-03-07 08:32
集中補償接在哪點一樣只要是主母排就行,主要看功率因數控制儀電流取樣位置是很重要的。總開關電流偏大不要感覺要看儀表,功率因數補到多少,我的單位是不求有功但求無過只補到0.94-0.96,追求1太危險物業的追求到1發生系統諧振炸補償柜系統過壓損壞了大量的設備,諧振過流會造成主開關跳閘時間很短的。