女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

hexiangqing
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 24 個
工控威望: 180 點
下載積分: 635 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2009-09-17
最后登錄: 2015-11-12
查看hexiangqing的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-03-12 11:40
圖片:
現有三根加熱絲,用三相可控硅移相控制,采用星型接法 中心點不接地,

故障現象:B相電流大于A相與C相電流, 大接近30個安培,斷掉控制器控制電源后,發現三相任然有電流,A 與 C有15A, B 有20A.


求解!!!
dyhzdg
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 102 個
工控威望: 318 點
下載積分: 4654 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2009-09-13
最后登錄: 2024-12-07
查看dyhzdg的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-03-12 22:44
改變控制器接線使三相單獨受控,首先判斷是控制器故障還是可控硅故障還是。。。。。。