女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

cd_looper
好想放飛自我
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 367 個
工控威望: 2014 點
下載積分: 3373 分
在線時間: 225(小時)
注冊時間: 2013-11-16
最后登錄: 2024-08-28
查看cd_looper的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-03-15 21:40
圖片:
剛接觸伺服不久,看了QD75的手冊介紹的參數計算設定方法,可是我怎么實驗都不行。
我測試的環境就是QD75帶MR-J3-10A驅動器,想要角度定位,可是按照說明書里的介紹設定QD75參數總是不對呀,從早上上班整到下班頭都搞暈了也沒想明白。
哪位高手指教一下,到底是AP設置錯誤還是AL設置錯誤。沒有減速機,就直接以伺服馬達軸為觀察對象

Easy doesn't enter into grown-up life!!!
V:ZQL276438265
baiqrmai
承接各行業生產線改造,編程,自動化研發、制造,配
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 729 個
工控威望: 7479 點
下載積分: 6593 分
在線時間: 1224(小時)
注冊時間: 2012-08-20
最后登錄: 2024-03-08
查看baiqrmai的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-03-16 12:12
QD75帶MR-J3-10A驅動器   能帶嗎????
承接各行業自動化設備維修.改造,伺服,步進,PLC,觸摸屏編程,上位機設計電氣制做,各種自動化工程安裝,電柜制作。陳工13530398214