女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

360搜索
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 220 個
工控威望: 1605 點
下載積分: 11298 分
在線時間: 149(小時)
注冊時間: 2013-08-21
最后登錄: 2024-11-05
查看360搜索的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-03-17 21:01
我們做一新設備,西門子PLC224歐姆龍繼電器DC24V3個我把PLC的Q點(輸出)接繼電器13腳(-)0v接繼電器14腳(+)通電大概15分左右PLC上所有燈一直閃無法工作,換了一臺PLC后沒過多久還是這樣,找好久沒找到什么原因,后來發現繼電器正負接反了,當時也不確定,反正也要換過來就換唄,再試,結果還好了,不過我一直想不通這么回事,關鍵的是PLC都沒運行,跟繼電器接反了有什么關系,特發此貼,懂的人幫忙分析分析
zhou_haigen
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 120 點
下載積分: 9007 分
在線時間: 102(小時)
注冊時間: 2010-09-06
最后登錄: 2019-07-28
查看zhou_haigen的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-03-19 13:43
這有二種可能:1、該繼電器是帶發光二極管指示燈的,故所接反的電源會短路的。2、硬件電路在PLC輸出端接了續流二極管。