女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

liuqiang1986
相互交流,相互學習,共同探討。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 429 個
工控威望: 747 點
下載積分: 2562 分
在線時間: 604(小時)
注冊時間: 2012-02-14
最后登錄: 2024-04-01
查看liuqiang1986的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-03-27 08:34
最近有幾臺設備,運行一段時間后,電磁閥的線圈總是壞掉,里面的針總是吸進去而不能反彈回來,電磁閥是DC24V,不知道是閥的質量問題還是電壓的問題?
技術在于積累,學習在于堅持。
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好常回家園 樂此不疲
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1057 個
工控威望: 4900 點
下載積分: 7351 分
在線時間: 2561(小時)
注冊時間: 2010-06-24
最后登錄: 2024-12-16
查看znz43的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-03-27 09:38
DC24V的線圈一般不會燒壞,AC的才容易燒。能吸進去說明線圈是好的,閥芯不能彈出來說明有雜物卡死了,要清洗閥芯,油不清潔就要換油。
出門打工難,打工學藝難,學藝拜師難,找到好師傅更難。
贈人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。