女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

小小草
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 192 點
下載積分: 1006 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2013-12-19
最后登錄: 2016-07-12
查看小小草的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-03-27 20:28
一個廠家給做了套煤氣發生爐,他用的儀表是XMTD-808。壓了變送器是AOB-131。儀表接線很有意識。1號和2號端子接220v交流電。9號10號端子給變頻器,用于控制電機轉速。11號和13號端子直接接的是壓力變送器。而且這種接法可以正常工作。儀表設定值可以任意設,測量值和設定值比較,電機會實現相應的動作來趨向于設定值。這到底是怎么回事,百思不得其解。(正常的接線壓力變送器不得需要一個24v電源嗎?而且給儀表的應該是一個4-20毫安的電流信號,應該接儀表的11和14號端子。給變頻器的應該同樣是模擬量,應該從6和7兩個端子出線)
[ 此帖被小小草在2014-03-27 20:44重新編輯 ]
abcdlcl
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 69 個
工控威望: 284 點
下載積分: 635 分
在線時間: 230(小時)
注冊時間: 2007-09-16
最后登錄: 2024-12-21
查看abcdlcl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-03-27 21:08
看儀表的說明書才知道,有時不一定要用模擬量才能恒壓。用普通的指針式壓力表也可以
abcdlcl
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 69 個
工控威望: 284 點
下載積分: 635 分
在線時間: 230(小時)
注冊時間: 2007-09-16
最后登錄: 2024-12-21
查看abcdlcl的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-03-27 21:34
引用
引用第4樓大空間于2014-03-27 21:23發表的  :
我這里的是908的儀表,變送器,儀表和變頻的接線也跟你說的一樣,沒什么問題啊。我量過那壓力變送器的電壓,確實是24V的,但接上儀表,正常使用啊
只是不懂這儀表的工作方式,但想來大概也就是把輸入和輸出在儀表內部處理完成而已

我剛才去找了下那表的說明書,發現變頻接的是警報點。這就對了,用的開關量控制變頻多段速來實現恒壓
abcdlcl
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 69 個
工控威望: 284 點
下載積分: 635 分
在線時間: 230(小時)
注冊時間: 2007-09-16
最后登錄: 2024-12-21
查看abcdlcl的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-03-28 19:49
引用
引用第7樓小小草于2014-03-28 18:42發表的  :

但是報警點接的是一個敞開一個常閉,是不是他部做了手腳,還有這里壓力變送器充當的是什么,熱電偶,還是其他什么。
說明書可以網上查查,儀表XMTD-808    壓力變送器AOB-131

那你要去看他接報警點那兩條線是進的變頻器的什么地方了,如果是變頻的模擬量輸入點。那肯定表頭是模擬量輸出的,只是那個表頭的外殼跟里面的電路板不配套。現在的表都可以脫離外殼拔插,同一個廠的表除了輸出變動其它的一般都一樣。所以有時為了方便就直接拔電路板過去插上了。所以就跟外殼有出入,這種情況常有(你直接找個那個廠家同一系列模擬量輸出的表,看它的輸出點是不是對應的那個警報點就明白了)。你不見有些銷售商直接用筆劃掉改型號嗎?另外多嘴一句,你看東西要看全吧,不要只看人家的表是怎么接的,得看清楚變頻那端全接了些什么線。一對照就明白了