樓主  發表于: 2014-04-13 12:08
廠里有一臺機的PLC是三菱FX2N-32MR的,最近出現了PROG-E(CPU-E)的紅燈不停的閃,通過電腦查出故障代碼是6401,可PLC內有程序(并設有密碼),程序讀不出來。請問怎樣不讀PLC內的程序就能解決PROG-E紅燈不閃呢?還有一奇怪現像,就是當PLC與電腦通訊時,電腦會出現藍屏并重啟。
                                                       首先在這里謝謝師付們的幫助。
相互交流。。。。相互學習。。。。使技術更上一層樓。。。。
hotjj
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 113 點
下載積分: 4871 分
在線時間: 130(小時)
注冊時間: 2011-06-07
最后登錄: 2021-08-05
查看hotjj的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-04-13 20:15
6401表示程序的求和不一致   處理方法:停止PLC運行,用參數方式設定正確的值