女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

ogreman
Only The Stronger Survive
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 290 個
工控威望: 451 點
下載積分: 1651 分
在線時間: 232(小時)
注冊時間: 2011-03-04
最后登錄: 2024-07-03
查看ogreman的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-04-17 11:17
圖片:
圖片:
現在有一臺銑床是用轉換開關LW-20控制雙速4/2極 6線電機,正轉高低速,反轉高低速。現在遇到的問題是,我接上轉換開關后,低速正反轉可以,打到高速正反轉后,斷路器就跳閘。具體這個轉換開關控制雙速電機的原理和我現在遇到的問題原因是什么,是不是電機壞掉了?
apprentice0
三個臭皮匠頂一個諸葛亮。學無止境,共同進步。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 67 個
工控威望: 356 點
下載積分: 5223 分
在線時間: 153(小時)
注冊時間: 2013-12-16
最后登錄: 2024-11-08
查看apprentice0的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-04-17 11:54
具體情況現場分析,應該不會出現上敘現像。以前換過這種開關,換前作好對應標示。個人認為樓主線頭沒接正確