女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

西歐工控
多試一次,就會成功
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 609 個
工控威望: 3324 點
下載積分: 71020 分
在線時間: 283(小時)
注冊時間: 2010-09-21
最后登錄: 2024-12-26
查看西歐工控的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-04-17 22:02
1近日有一套設備,為仿某公司的.控溫為內加熱,不受環境溫度影響,
調試近一月,PID參數已試過好多種方法,但溫度只能做到4度左右.儀表為SIMANDEN   FP93,三區控溫.
2客戶原設備為山武DCP31儀表控溫,但PID參數作用不明顯,出廠參數就可以實現100至1650度任意曲線控溫,偏差小于1度
問了山武技術,拒不道 出其中奧秘.
3本人在想是不是好的儀表不用調試PID就行,差的不論怎調都不行喲.
4是否有同行,或高手也有類似經歷,可否指點一二,深表謝意
apprentice0
三個臭皮匠頂一個諸葛亮。學無止境,共同進步。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 67 個
工控威望: 356 點
下載積分: 5223 分
在線時間: 153(小時)
注冊時間: 2013-12-16
最后登錄: 2024-11-08
查看apprentice0的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-04-20 10:04
樓上大師說pid口決,請問是什么?想學習學習
工控菜鳥