女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

yaoqibbs
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 159 點
下載積分: 1034 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2013-08-14
最后登錄: 2023-04-11
查看yaoqibbs的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-04-21 12:50
圖片:
我想做個脈沖保護程序 就是用計時器T33(10ms) 做個每0.5S檢測此脈沖(HC0)分別給VD500和VD504,之后比較是否相當,如果想當證明脈沖傳感器壞了,設備停機。但是 我通過程序監測為什么為什么VD500與VD504有的時候相當,有的時候不相等(但也就差幾個脈沖)我感覺我程序沒問題為什么實現不了呢
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 158993 分
在線時間: 3172(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-22
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-04-21 13:09
要求脈沖完全相等嗎??
是否可以換個思路:
即使脈沖不全相等,
但只要差異不超過一定的數值(如10個),
那么也認為脈沖傳感器是OK的。