女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

wuyuebo
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 128 點
下載積分: 1093 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2013-03-14
最后登錄: 2022-07-05
查看wuyuebo的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-04-22 08:33
電磁流量計標準MODBUS通訊協議(版本號: LMAGMODRTUV77).doc (1224 K) 下载次数:104 各位前輩大家好! 我現在遇到了點難題,想向大家請教下
我用臺達的PLC通過485的通訊口跟智能流量計通訊,讀取流量計的累計值,送到PLC中。
智能流量計采用的是標準的Modbus RTU通訊協議,(L-MAG電磁流量計轉換器通訊協議)里面有。
現在我不懂的地方是主站接收到數據的,要怎么處理。
按照主站接收到數據的格式是:設備地址,功能碼,數據長度,"4個字節的長整型數據”,校驗的高位,校驗的地位。
其中這4個字節的數據在PLC中分別給定的地址為的D10,D11,D12,D13與之對應。
這4個數據要怎么轉換成累計值得數據?
請求大家的解答
wuyuebo
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 128 點
下載積分: 1093 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2013-03-14
最后登錄: 2022-07-05
查看wuyuebo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-04-23 09:14
謝謝你的解答
問題的關鍵是要怎么解碼
就是回傳回來的四個數據要怎么處理才能成為流量計的實際值
我還需要通過這個數值去做比較,控制電磁閥