mcsensor
級別: 探索解密
|
新手求幫助! 終于開始正式使用PLC了,項目中遇到一個問題。 設備正常工作時 給plc一個 5MA左右的信號 但是每隔幾小時 設備有個持續3分鐘左右的吹掃動作 此時5MA信號會發生變化 現要求在吹掃時 送給plc的信號和吹掃之前保持一致 請問需要加裝什么模塊(有沒有AD DA 轉換模塊之類的可以直接使用啊,新手不懂,麻煩大家介紹下!) 手頭現在只有1塊 FX2N 32MR 謝謝了!!!!! |
---|---|
|
一天賊忙
級別: 略有小成
|
1 那個“5MA左右的信號”哪里來的呢? 2 "手頭現在只有1塊 FX2N 32MR "如果沒有AD,你的“給plc一個 5MA左右的信號”PLC是怎么接收的? 3 “持續3分鐘左右的吹掃動作 此時5MA信號會發生變化”,什么原因?干擾嗎? 4 “送給plc的信號和吹掃之前保持一致”,在吹掃時,plc不采集就可以了!? |
|
---|---|---|
|
一天賊忙
級別: 略有小成
|
"線路1供給PLC信號為5.3MA,"掛個AD “把此時5.3MA信號采集并記錄下來”在PLC里存儲記錄。 “線路2保持5.3MA的輸出信號。”掛個DA 你先看下,FX2N系列PLC功能模塊http://ls.ymmfa.com/j2.html FX2N+2AD+2DA,僅供參考 |
|
---|---|---|
|