女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

luoqiang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 335 個
工控威望: 465 點
下載積分: 2076 分
在線時間: 182(小時)
注冊時間: 2008-06-30
最后登錄: 2024-09-18
查看luoqiang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-04-02 11:17
圖片:
公司買了5個40A的SSR固態繼電器,控制三相交流電機,控制電壓DC24V.
現在情況是能啟動SSR讓電機運轉,但是斷開DC24V后,電機還是會繼續運轉。停止控制不了。
其它幾個都是這樣,另一個牌子的就不會這樣。不知什么原因?還有電壓480V?
luoqiang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 335 個
工控威望: 465 點
下載積分: 2076 分
在線時間: 182(小時)
注冊時間: 2008-06-30
最后登錄: 2024-09-18
查看luoqiang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-02 11:44
我們用了好多控制0.75KW電機的都可以,可能這個牌子的有問題吧
luoqiang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 335 個
工控威望: 465 點
下載積分: 2076 分
在線時間: 182(小時)
注冊時間: 2008-06-30
最后登錄: 2024-09-18
查看luoqiang的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-04-02 11:50
圖片:
這是另一種,我們也用了這些
luoqiang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 335 個
工控威望: 465 點
下載積分: 2076 分
在線時間: 182(小時)
注冊時間: 2008-06-30
最后登錄: 2024-09-18
查看luoqiang的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-04-02 11:50
主要是我們這里粉塵大,換接觸器太頻繁了
luoqiang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 335 個
工控威望: 465 點
下載積分: 2076 分
在線時間: 182(小時)
注冊時間: 2008-06-30
最后登錄: 2024-09-18
查看luoqiang的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-04-02 11:53
對動作頻繁的換了后有半年在沒換,也沒壞,輕松好多了。現在對3-4KW電機用這種后出現上面的情況了
luoqiang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 335 個
工控威望: 465 點
下載積分: 2076 分
在線時間: 182(小時)
注冊時間: 2008-06-30
最后登錄: 2024-09-18
查看luoqiang的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-04-03 13:46
我控制4KW皮帶機,選用40A的SSR,應該夠了的,有個6.3-10A的電機啟動器保護,可以保護到的,昨天全部拆掉發回廠家了。是樂清那邊廠生產的。肯定是質量問題。