女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1045 個
工控威望: 1151 點
下載積分: 2796 分
在線時間: 767(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2024-12-21
查看lzhpsky的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-05-07 09:48




  按照網上的說明書調整了一下變頻器,發現怎么不跟手冊的運行方式一樣呢?

變頻器端子18在參數5-10里設定為8,定義的功能是啟動。
端子27在5-12里設定是16,定義的功能是參考速度0(3-10-0參數里的預制速度設定為10%,也就是5HZ)
端子29在參數5-13里設定是17,定義的功能是參考速度1(3-10-1參數里的預制速度設定為40%,也就是20HZ)
端子33在參數5-15里設定是18,定義的功能是參考速度2(3-10-2參數里的預制速度設定為20%,也就是10HZ)

好了,端子定義已經完成。
1、現在嘗試將公共端12和啟動端18短接后,變頻器馬上就5HZ運行了,這是怎么回事呢?我還沒有短接12和16,怎么會運行預制速度0呢?
2、又嘗試了一下將端子12和端子18短接,端子12和端子27,變頻器是20HZ運行了,怎么速度成了預制1的速度了,我定義的27號端子是預制0的速度啊。
3、接著又嘗試了一下將端子12和端子18短接,端子12和端子29,變頻器是10HZ運行了,怎么速度成了預制2的速度了,我定義的29號端子是預制1的速度啊。
4、接著又試了將端子12和端子18短接,端子12和端子33,變頻器是15HZ運行了,查了一下參數3-10-4里面是設定的30%,也就是15HZ,怎么短接33端子,功能又成了預制4的速度了呢?上面我設置的是預制2的速度啊。

這是怎么回事?亂套了?現在3-10-0里面的速度成了啟動速度,短接12和27應該是5HZ運行,怎么成了20HZ了,27端子定義的是預制速度0啊。怎么回事?請前輩們指教一下。謝謝了。
chou2003
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 192 個
工控威望: 340 點
下載積分: 28181 分
在線時間: 276(小時)
注冊時間: 2013-04-26
最后登錄: 2024-12-21
查看chou2003的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-05-12 21:58
要三個端子互相組合起來用的。