樓主  發表于: 2014-05-07 14:53
西門子200 PLC 斷電保持寄存器與狀態位與三菱的區別:

1、三菱PLC:斷電→上電(或RUN→STOP→RUN)非斷電保持寄存器與狀態位復位清零; 斷電保持寄存器與狀態位狀態保持。

2、西門子200 PLC :RUN→STOP→RUN:非斷電保持寄存器與狀態保持;斷電→上電:非斷電保持寄存器與狀態位復位清零。
                  
                   RUN→STOP→RUN:斷電保持寄存器與狀態保持;斷電→上電:斷電保持寄存器與狀態位保持。

三菱PLC把 斷電→上電 和 PLC由 RUN→STOP→RUN好像是一個概念。而西門子200 PLC 把這分成兩個不同概念。

之前糾結了好久,現在才弄明白。
liuqiang1986
相互交流,相互學習,共同探討。
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 429 個
工控威望: 747 點
下載積分: 2562 分
在線時間: 604(小時)
注冊時間: 2012-02-14
最后登錄: 2024-04-01
查看liuqiang1986的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-09-19 23:08
我在用200PLC,還沒有仔細注意這個問題
技術在于積累,學習在于堅持。