求大蝦指導:

3UC通訊格式設置。
  數據長  8位
  奇偶    無
  停止位  1
    速度    9600
   控制線   RS-232C

   求通訊格式設定值(16位)

才學疏淺!
momo0720
人外有人,天外有天!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 458 個
工控威望: 2028 點
下載積分: 19664 分
在線時間: 615(小時)
注冊時間: 2009-09-11
最后登錄: 2024-12-02
查看momo0720的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-05-14 09:40
串口通訊器能接收到PLC發出的數據,但PLC不能接收到串口通訊器發出的數據

檢查 看看你 串口通訊器 送出的結束碼 有無問題