看PLC圖紙的接線,光電開關輸出的是負。但是看光電開關的接線圖的話,輸出端和24V正端連接,有信號時輸出不應該是正嗎?這是怎么回事呢?
liu19916
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 180 個
工控威望: 275 點
下載積分: 1320 分
在線時間: 262(小時)
注冊時間: 2010-07-28
最后登錄: 2024-11-16
查看liu19916的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-05-17 01:51
樓主不要糾結在圖上,那是畫圖人員在圖上表示接線都集合到光電內部而已,根據圖線藍色接就OK了