xiejiale
級別: 探索解密
|
求解電子齒輪比,和輸入頻率 ,脈沖數 的關系,安川伺服電機,最高速度3000r/min 即每秒50轉。。匯川H2U系列PLC,最高輸出100K脈沖。不明白啊,按道理100000頻率50轉,那么10000頻率應該是5轉每秒啊!!請問我算對嗎?? |
---|---|
|
lijinniu
級別: 工控俠客
|
首先你要知道伺服電機轉一圈需要多少脈沖。假如伺服轉一圈需要10000個脈沖。而你最高的速率是3000轉/分。這樣就是每秒50轉了,那最高脈沖50*10000=500000脈沖/S,可是你現在的PLC最高只能發100000脈沖/S,那這樣就要用到電子齒輪了,用500000/100000=5/1。至于脈沖數就要知道伺服轉一圈機械移動了多少來算了,又假如伺服轉了一圈機械移動了20MM.這樣你就用10000/20=500,這個意思就是一個MM需要500個脈沖但是如果使用了上面的電子齒輪5/1。就要用500/5=100.另外電子齒輪的意思就是分子大就是加速器反之就是減速器。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |