女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

bobosaviola
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 120 點
下載積分: 573 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2013-10-07
最后登錄: 2014-06-13
查看bobosaviola的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-05-18 13:08
馬達接線柱
各位大俠,請看圖。馬達功率200HP,380V,50HZ。接線時在里面繞了一圈,在使用大概2個多月后出現變頻器警報。后來拆蓋檢查,發現接線柱已經全部燒掉,電纜繞圈這部分也燒毀。
初步判斷兩種原因:
1、繞線造成渦流產生熱量,但是本人不清楚如何計算發熱量,請各位大俠指點。
2、接線柱接線不牢,感覺可能性不高。三項都燒毀,而且是一側接線柱燒毀比較明顯。
19840803
肥仔米
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 640 個
工控威望: 625 點
下載積分: 38496 分
在線時間: 514(小時)
注冊時間: 2007-12-27
最后登錄: 2024-05-29
查看19840803的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-05-24 08:17
真佩服樓主,200HP用120平方電線,經常運行超過20小時,最少也用185平方啦,還有銅鼻子壓的不好,接觸不良也會引起這種情況