女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

bobosaviola
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 120 點
下載積分: 573 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2013-10-07
最后登錄: 2014-06-13
查看bobosaviola的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-05-18 13:08
馬達接線柱
各位大俠,請看圖。馬達功率200HP,380V,50HZ。接線時在里面繞了一圈,在使用大概2個多月后出現變頻器警報。后來拆蓋檢查,發現接線柱已經全部燒掉,電纜繞圈這部分也燒毀。
初步判斷兩種原因:
1、繞線造成渦流產生熱量,但是本人不清楚如何計算發熱量,請各位大俠指點。
2、接線柱接線不牢,感覺可能性不高。三項都燒毀,而且是一側接線柱燒毀比較明顯。
chenfeng9650
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 53 個
工控威望: 728 點
下載積分: 17676 分
在線時間: 116(小時)
注冊時間: 2014-01-05
最后登錄: 2024-12-23
查看chenfeng9650的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-05-19 22:51
打開電機如果線圈全黑的話  應該是超負荷運轉  憋燒的、