馬達接線柱 各位大俠,請看圖。馬達功率200HP,380V,50HZ。接線時在里面繞了一圈,在使用大概2個多月后出現變頻器警報。后來拆蓋檢查,發現接線柱已經全部燒掉,電纜繞圈這部分也燒毀。 初步判斷兩種原因: 1、繞線造成渦流產生熱量,但是本人不清楚如何計算發熱量,請各位大俠指點。 2、接線柱接線不牢,感覺可能性不高。三項都燒毀,而且是一側接線柱燒毀比較明顯。 |
---|---|
|
bdxgxt
級別: 略有小成
|
個人看法請參考:燒毀電動機原因有多種,從照片看燒毀的情境看,這個電動機燒毀,最大的原因可能是有幾個接線柱螺絲沒壓緊,發熱不僅僅是繞了幾圈線,還有接線柱、連接片都發熱,更重要的是虛接,導致電阻增大,電動機工作時電流不會比接線好的電動機工作時的電流小,根據歐姆定律Q=0.24×I×I×R×T,熱量積累遠大于散熱,如果電動機沒有被負載“卡死”,電動機會繼續轉動,虛接處會繼續發熱,并積累熱量,變頻器是不會因“過載”而跳開主回路的,直到電動機燒毀。 |
---|---|
|