我在一個同事那里看到一條公式,有關頻率和電機轉速的。  脈沖頻率*A/B=(電機轉速/60)*編碼器分辨率,以安川伺服為例,編碼器分辨率是1048576,我算過,好像是正確的哦!!
假設電機轉速不知道,,輸入的脈沖頻率為100000,A/B就是電子齒輪比,A一般是1048576 而B,我的機構是走圓臺的,所以我設置了指令單位為0.01.走一圈就是360度。那么走一圈需要的脈沖數是36000那么B就是36000 因為外置有一個減速機,速比1:15于是A/B=1048576 / 2400這樣設置應該是把精度降低了,但出來的效果差不多!A/B就是需要輸入到伺服210  20E的兩個參數,電子齒輪比。那么就是     100000*1048576/2400=電機每秒轉速*1048576  得出的電機轉速為2500轉、每分鐘。我看過這個轉速是對的,實際轉速。就是說100K的脈沖輸入,但達不到最高速度3000轉。這條公式怎么來的? 還有,,我這里的電子齒輪比,和你說的電子齒輪比好像不是一樣。請解釋
!!!   我可不可以這樣算呢。。假設最高速3000/100000最高輸入頻率=待求轉速/輸入頻率,那么,我輸入1000頻率。電機轉速就是30轉每分鐘。對嗎????可以這樣算嗎?