請教一下
做原點回歸時,如果在啟動原點回歸時,DOG信號就ON了,伺服不是會反轉么?直到DOG信號off掉,再正轉至DOG。
我現在的這個伺服則無論怎樣,都只是往一個方向走。是哪個參數設錯了嗎?
cd_looper
好想放飛自我
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 367 個
工控威望: 2014 點
下載積分: 3373 分
在線時間: 225(小時)
注冊時間: 2013-11-16
最后登錄: 2024-12-23
查看cd_looper的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-05-24 20:20
那是你QD75里的RPG參數設置的吧,有一個參數是原點回歸方向,看你是設置的正向還是反向