女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

張家港市
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 350 個
工控威望: 534 點
下載積分: 2364 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2007-03-14
最后登錄: 2024-06-25
查看張家港市的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-05-24 11:09
請教一下,S7-200最多能帶幾個模擬量模塊,我要帶10個或以上的啊是不能用200的了,如果用300的最多能帶幾個
wan21210
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 150 點
下載積分: 803 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2013-06-09
最后登錄: 2014-05-28
查看wan21210的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-05-24 12:59
200的PLC最多能掛7個,高于7個就不行了,300的模塊已個CPU可以掛7個,但是如果高于7個就可以使用拓展,可以做4個機架,也就是32個模塊。
隨心所遇