女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

百度
蘇州硫化機 油壓機維修
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 187 個
工控威望: 334 點
下載積分: 1462 分
在線時間: 378(小時)
注冊時間: 2007-11-30
最后登錄: 2024-12-17
查看百度的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-05-29 00:08
   公司的買的設備使用的三菱Q02UCPU 選用的CC-LINK模塊QJ61BT11N的配置。
MT6070IH觸摸屏報警信息:P/S_IF_LINK_ERROR。
檢查QJ61BT11N模塊和4個遠程模塊AJ65SBTB1-32D。AJ65SBTB1-32T沒有報警。撥碼位置和圖紙上對應沒有問題。信號輸入輸出正常。供電電壓沒有問題。
程序沒有動過。
不知道哪里問題了。請教一下大家有何見解
zyfzxh
級別: 論壇版主

精華主題: 12 篇
發帖數量: 6493 個
工控威望: 7501 點
下載積分: 108066 分
在線時間: 4835(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-09
查看zyfzxh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-05-29 21:23
引用
引用樓主百度于2014-05-29 00:08發表的 Q02UCPU 維綸屏幕MT6070問題請教 :
