圖片:

這個一直是困擾廣大電工的,時刻發生在身邊的實際問題,有人總結出電筆尋跡法,針刺法,折彎法,方法可行但有很大局限性,電纜受潮,鎧甲電纜無能為力,今天向大家介紹一種較準確查找斷點的新發——電容法,大家知道電纜電纜相間總是存在分布電容的,我們就利用這個電容去尋找從外表無法發現的斷點,無論是鎧甲的,潮濕的都不在話下,比如有50米4芯電纜有一相不通,如圖
萬用表測出紅色線斷,用萬用表電容檔測出AB電容2nf,AC電容3nf,我們知道在電纜中分布電容是呈線性的,按比例就不難算出斷點在距B點20米,距C點30米處,所以這種方法是可行的,值得推廣的。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(guochunyi) 好貼好貼!
    li009ren
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 57 個
    工控威望: 180 點
    下載積分: 12125 分
    在線時間: 41(小時)
    注冊時間: 2011-07-19
    最后登錄: 2022-02-23
    查看li009ren的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2014-05-29 20:58
    應該是在電纜頭上找到斷了的那根和其它任意一根進行電容測量,測完一頭測另一頭,得到的電容值相加的總電容值,然后把其中一個值和總電容進行比值,最后總長乘以該比值的到對應電容值的線長,就知道線斷在哪兒了。