女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

ogreman
Only The Stronger Survive
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 290 個
工控威望: 451 點
下載積分: 1651 分
在線時間: 232(小時)
注冊時間: 2011-03-04
最后登錄: 2024-07-03
查看ogreman的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-05-30 11:15
現在最大150A電流,用的50平方的線,線纜皮燙手,現在夏天溫度有點高35-39度的樣子,這線纜有沒有問題
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-05-30 16:10
理論上是通過查表估算電纜的額定電流值,但是試問現在是市場上還有標準的電纜?除非是定制。
電纜一個需要看有效截面,還有一個需要看材質。為了這個事情在7年前和我以前的老板交流過多次,最后還是沒有辦法挽回這個現狀而離職的。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(張棟嶺) 真誠感謝!