同事離職,一個半吊子項目轉交到我手上,項目的功能是給漿液添加染色劑,通過氣動閥打開的時間控制染色劑需要添加的量,控制方式:PLC控制電磁閥,電磁閥再控制染色劑管路上的氣動閥。在調試染色劑重量添加效果是否一致的過程中發現,有5%~20%的概率出現添加量明顯增多的現象(即類似于電磁閥或氣動閥未能及時關閉引起加料增多現象),超過允許范圍。排除PLC輸出點的時間不準確問題(用其他PLC監控過輸出點動作時間是否一致),添加染色劑前染色劑桶液位每次相同(因此也排除液位不同而引起的添加量變化)。所以懷疑電磁閥閥芯卡住,或氣動閥閥芯卡住,但更換了電磁閥和氣動閥后好了半個月,故障又重新出現。遇到過類似電磁閥、、氣動閥問題的大神們幫分析下怎么引起的,如何能解決。
成功的路上需要幫助
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1278 個
工控威望: 6109 點
下載積分: 52272 分
在線時間: 1123(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2024-12-19
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-06-05 10:43
用定量泵或計量泵吧
改方案的雖然比較麻煩
但總比不定時出錯要好
樓主留言:
我先試試目前的情況能否解決,不能解決的話只能改用計量泵了