女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

wu32u2
耐得住挫折的打磨,我們將迸發出比鉆石還璀璨的光芒——
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1121 個
工控威望: 1474 點
下載積分: 1772 分
在線時間: 994(小時)
注冊時間: 2010-03-01
最后登錄: 2024-09-02
查看wu32u2的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-06-05 08:51
同事離職,一個半吊子項目轉交到我手上,項目的功能是給漿液添加染色劑,通過氣動閥打開的時間控制染色劑需要添加的量,控制方式:PLC控制電磁閥,電磁閥再控制染色劑管路上的氣動閥。在調試染色劑重量添加效果是否一致的過程中發現,有5%~20%的概率出現添加量明顯增多的現象(即類似于電磁閥或氣動閥未能及時關閉引起加料增多現象),超過允許范圍。排除PLC輸出點的時間不準確問題(用其他PLC監控過輸出點動作時間是否一致),添加染色劑前染色劑桶液位每次相同(因此也排除液位不同而引起的添加量變化)。所以懷疑電磁閥閥芯卡住,或氣動閥閥芯卡住,但更換了電磁閥和氣動閥后好了半個月,故障又重新出現。遇到過類似電磁閥、、氣動閥問題的大神們幫分析下怎么引起的,如何能解決。
成功的路上需要幫助
理論初學者
有需要才有進步,俺不管啥都會滿足你!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 292 個
工控威望: 767 點
下載積分: 7434 分
在線時間: 221(小時)
注冊時間: 2013-11-18
最后登錄: 2016-05-09
查看理論初學者的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-06-05 10:36
單個電磁閥關閉有誤差,可不可以用雙電磁閥,來減小誤差概率。
樓主留言:
是個好辦法
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(guochunyi) 熱心助人!