同事離職,一個半吊子項目轉交到我手上,項目的功能是給漿液添加染色劑,通過氣動閥打開的時間控制染色劑需要添加的量,控制方式:PLC控制電磁閥,電磁閥再控制染色劑管路上的氣動閥。在調試染色劑重量添加效果是否一致的過程中發現,有5%~20%的概率出現添加量明顯增多的現象(即類似于電磁閥或氣動閥未能及時關閉引起加料增多現象),超過允許范圍。排除PLC輸出點的時間不準確問題(用其他PLC監控過輸出點動作時間是否一致),添加染色劑前染色劑桶液位每次相同(因此也排除液位不同而引起的添加量變化)。所以懷疑電磁閥閥芯卡住,或氣動閥閥芯卡住,但更換了電磁閥和氣動閥后好了半個月,故障又重新出現。遇到過類似電磁閥、、氣動閥問題的大神們幫分析下怎么引起的,如何能解決。
成功的路上需要幫助
mm501mm
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 128 點
下載積分: 2625 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2014-04-17
最后登錄: 2024-03-30
查看mm501mm的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-06-08 16:43
我有個方法,考慮考慮,根據注射器原理,在加一個編碼器反饋行程,實行定量加液,這樣還不用考慮液面高低。
mm501mm
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 128 點
下載積分: 2625 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2014-04-17
最后登錄: 2024-03-30
查看mm501mm的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-06-09 06:39
這個項目本身設計就有缺陷,流量與液面高度,黏度,管道粗細,長度都有關系,用時間控制肯定達不到精度,改吧,別嫌麻煩了。
樓主留言:
一針見血~一個是外行非標設備廠商,一個是外行同事,兩加一起造就了現在的困頓。