樓主  發表于: 2014-06-09 14:55
用PLC來控制12臺泵工作,壓力小于設定值時加泵,大于時減泵,原則就是每臺泵的工作時間相對均勻,先啟動的要先停,類似于電容補償控制器的工作
應該幾個指令就能實現,歡迎大家指教,最好上傳例程,什么PLC的都行
何工控學
勵志竭精
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 609 個
工控威望: 905 點
下載積分: 13667 分
在線時間: 503(小時)
注冊時間: 2012-10-26
最后登錄: 2024-12-17
查看何工控學的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-06-12 13:48
這個不就是恒壓供水控制系統的控制思路嗎?水壓過低時,加泵,高時減泵,按先1-12號泵加泵,再按1-12號泵減泵,如此循環,而且可以先工頻再變頻等,這個系統還是需要時間的。