樓主  發表于: 2014-06-14 11:12
我們有幾臺設備。用1N的,步進程序,常遇到這種問題:設備半年或幾個月出現一次,當運行到一個動作后程序就不往下一個步進運行了。出現錯誤動作。啟動自動復位后。重新開始前面的動作步驟也正常運行。但走到出現故障的步驟后又出現這個問題。我把RUN打到SOTP反復幾次或停電重啟幾次都不行。     只有重新上下載程序這個問題才能解決。機器才能正常。不知各位有沒有遇到過這種問題。怎樣解決的。
蕭風
當你不能改變你身處的環境時,可以重新選擇環境
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 225 個
工控威望: 487 點
下載積分: 1128 分
在線時間: 678(小時)
注冊時間: 2010-10-21
最后登錄: 2024-11-18
查看蕭風的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-06-14 11:31
山寨PLC有這個問題,有時候上升沿和下降沿脈沖都檢測不到。樓主先看看是不是山寨PLC呢?