女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

tiansan80700
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 269 個
工控威望: 417 點
下載積分: 1465 分
在線時間: 560(小時)
注冊時間: 2011-06-03
最后登錄: 2023-10-28
查看tiansan80700的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-06-15 21:44
各位前輩,高手:三菱FX3U+FX2N-4AD-TC測水溫,用水杯盛冷水(18度),熱水(60度)來測量,讀取它的平均數(采樣次數:10),讀數完全正確,基本上沒有跳動現象。把熱電偶裝到管道上,打開水泵來測量冷水(18度),讀取它的平均數(采樣次數:10到100都試過),測出的水溫竟然到達40-60度,并且不停波動。試了幾天了,毫無頭緒。剛開始,懷疑變頻器干涉,但是把熱電偶放到盛冷水的水杯中,啟動變頻器,讀數完全正確,不波動。也接了地線,始終不能解決問題,各位有何高招。謝謝指教。
tiansan80700
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 269 個
工控威望: 417 點
下載積分: 1465 分
在線時間: 560(小時)
注冊時間: 2011-06-03
最后登錄: 2023-10-28
查看tiansan80700的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-06-16 21:16
謝謝各位指導,現把情況再說說。熱電偶到4AD-TC的線長不到40CM,因為是測量閥門去混合冷熱水的靈敏度,因此要求探頭大小最好只有針頭那么大,并且反應靈敏。采用濾波的方法也嘗試過,效果不理想。如18度的冷水,測量時,竟然在30-50度波動,在30度左右呆一二分鐘,又轉到50度左右呆上一二分鐘。考濾到靈敏度,也不好過分濾波。不明白為什么機臺開起來,用熱電偶測水杯內的水沒問題,卻不能測管道水。望各位再幫我想想。玩不轉啦。
[ 此帖被tiansan80700在2014-06-16 21:21重新編輯 ]