醫院有一冷庫用作冷藏藥品,有市電和備用發電2種回路,今天接發電機機回路中性線和市電中性線并在一起,醫院電工不同意,不能并在一起,只能各組中性線分開,要用哪一種再接線,并在一起不安全嗎?還是別的原因?這樣停一次電要接一次中性線。相線是用聯鎖開關接法。
chou2003
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 192 個
工控威望: 340 點
下載積分: 28181 分
在線時間: 276(小時)
注冊時間: 2013-04-26
最后登錄: 2024-12-21
查看chou2003的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-06-23 19:49
如果中性點直接接地,可以并在一起。