女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

andy_gao
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 283 個
工控威望: 448 點
下載積分: 2186 分
在線時間: 226(小時)
注冊時間: 2012-08-02
最后登錄: 2024-11-15
查看andy_gao的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-06-22 20:44
一款設備,有幾臺在剛開始運行的幾天內沒有問題,但運行了幾天后,就會出現定位不準的現象,即使回原點后再運行幾次就會不準,不知道是程序的問題還是什么原因,如果是程序的問題的話,為什么前幾天沒有這個現象呢,還有就是我這款設備做了差不多10臺,就那么2—3臺有這個現象。

步進電機加減速機拖動上面的3kw電動機往返運動
renzhe
店 shop124315976.taobao.com
級別: 網絡英雄

精華主題: 9 篇
發帖數量: 3253 個
工控威望: 7919 點
下載積分: 2396 分
在線時間: 12654(小時)
注冊時間: 2012-04-25
最后登錄: 2024-12-23
查看renzhe的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-06-22 21:05
傳動結構是什么?有三種可能:第一,傳動結構出現問題,比如皮帶等。第二:脈沖出現干擾。檢查有無干擾源。第三:步進驅動問題,更換試下。