樓主  發表于: 2014-07-10 21:07
簡單的一句, LDM10   SET Y1

這里的M10我想可能是M14, M15, 要用變址寄存器,怎么用? 比如在屏上面做一個數值輸入,輸入4,這里就變成LDM14 ,
lucas
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 290 個
工控威望: 570 點
下載積分: 2881 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2010-02-02
最后登錄: 2022-05-20
查看lucas的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-07-11 09:02
引用
引用第1樓木木2012于2014-07-11 08:21發表的  :
D0就是屏上輸入的值
[attachment=123323]


謝謝,我也這樣做過,問題是只有選擇PLC類型為3U時,才能輸入LD M10Z0或 LD M10V0, 選擇3G或2N時,輸入LD M10Z0輸入不了
lucas
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 290 個
工控威望: 570 點
下載積分: 2881 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2010-02-02
最后登錄: 2022-05-20
查看lucas的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-07-11 12:01
lucas
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 290 個
工控威望: 570 點
下載積分: 2881 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2010-02-02
最后登錄: 2022-05-20
查看lucas的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-07-11 15:57
引用
引用第6樓john42tw于2014-07-11 15:46發表的  :
數値判定輸出可以嗎?

--[=  D0  K4]--------------[SET  Y0]


這個我知道,就是想搞明白變址
lucas
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 290 個
工控威望: 570 點
下載積分: 2881 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2010-02-02
最后登錄: 2022-05-20
查看lucas的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-07-11 18:56
已經得到三菱的答復,FX3G、FX2N不支持這種編寫方法。