PID D50 D10 D100 D150 -----D50我設定的是500(也就是50攝氏度),D10是加熱測得的溫度,D100-1000,D101-K1,D102-K50,D103-K150,D104-K10,D105-K0,D106-K0,我在實際調試監控的過程中,D10為490的時候,D150的值還是32767,直到D10的值大于D50的時候才慢慢降下來,這樣的話實際溫度已經超過設定值,不知是我哪里參數設錯了還是怎么的,應該D10的值接近D50的時候,D150的值也相應的變小才對呢,請知情的大師們給個意見,我用的溫控模塊式FX2N-4AD-TC |
|
---|---|---|
|
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我們將迸發出比鉆石還璀璨的光芒——
級別: 論壇先鋒
|
溫度到達設定值之后輸出值才開始下降的話,像純積分作用的結果。。。如果是比例+積分作用,輸出值應該在溫度到達設定值之前就開始下降,所以樓主的比例增益可能為0。另外溫度控制周期長,應增加微分環節來提前控制輸出值。 [ 此帖被wu32u2在2014-07-16 15:42重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我們將迸發出比鉆石還璀璨的光芒——
級別: 論壇先鋒
|
程序能不能截圖或上傳,然后D150實際輸出值變化的狀況是什么樣子的也說說 |
|
---|---|---|
|