樓主  發表于: 2014-07-19 00:22
我在維修一臺設備時密碼雖然解開了,但讀上來后只有殘缺的兩條
LD M8000  
MOV K5 D8020
LD X7
后就沒有了,在解出完成時提示缺少“END”,但能編輯成功,是不是遇上超級加密了該怎么辦?
xjynzlp
你關注我一時 我關注你一世
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 593 個
工控威望: 643 點
下載積分: 2278 分
在線時間: 1823(小時)
注冊時間: 2010-07-25
最后登錄: 2025-01-10
查看xjynzlp的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-07-19 07:37
三菱FX系列PLC現在的解密軟件有很多,也是非常安全的,解密軟件在讀取三菱PLC密碼時,是不會向里面寫入數據的。真品的三菱FX1S的PLC在解密的過程中是不會出現這樣的問題。如果你發現你現在上傳的文件就那么幾句,那可以斷定是有問題的,你先看看現在的PLC工作狀態是否和原來一樣。如果是一樣的那你就換一種解密軟件從新讀出密碼,看看和原來的密碼是否一樣。如果一樣再換一個編程軟件從新讀取,最好是用另一臺電腦上傳程序。另外由于FX1s是上世紀的產品,目前已經停產。由于當時的計算機技術加密還沒有現在成熟,所以目前的三菱編程軟件不可能給三菱FX1s上超級密碼,除非他是仿三菱FX1s的PLC。而且用的是自己開發的編程軟件,希望你能搞好這臺PLC,并且將處理的方式告訴大家。記著我是新疆的工控工程師,下面有我的聯系方式。
聯系QQ360684677 群3142373 公眾微信 毅力工控