4個月之中燒毀5臺SWE變頻器,,,測得電源電壓410V    ,,11個變頻器隨機燒毀的,,有一臺甚至是后半夜沒開機的情況下燒掉的,,據此推斷損壞與負載和參數設置沒有關系,,,電控柜全密封,帶空調和取暖機......就是問高手缺相狀態會不會燒毀變頻器,,我現在就是懷疑母線槽與電柜之間會不會出問題,,換進線電纜非常麻煩....


希望大家給個建議應該怎么去查,,謝謝了,,,
freedos
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 126 點
下載積分: 670 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2013-10-22
最后登錄: 2015-07-07
查看freedos的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-07-20 18:41
回復2樓,,我們公司環境不臟,,再說電控柜是全封閉的,,,
回復3樓,,410V電壓應該不算高的,,該變頻器耐壓500V的,,
回復4樓,,整條自動化生產線SEW變頻器數量在有40多臺,,就是這個柜子里面的變頻器頻繁燒毀,,說它質量差感覺有些牽強,,,昨晚燒掉了一臺1.1KW,,因為生產線不能停今天一早換了一臺備用上去...也不知道能熬多久,,汗
freedos
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 126 點
下載積分: 670 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2013-10-22
最后登錄: 2015-07-07
查看freedos的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-07-20 18:47
1樓版主您好,,
你說的接線是指變頻器的動力輸入還是輸出?其中有一臺變頻器是在后半夜燒掉的,,機器沒開機,,變頻器是通電的。。。 還有電源諧波的話,,公用這條母線槽的其它電柜里也有相同的變頻器,,從來沒出問題過,,就這只柜子老是出問題,,,

哦,,變頻器燒掉以后,,電源開關合不上,,應該是主回路擊穿或者短路了
freedos
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 126 點
下載積分: 670 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2013-10-22
最后登錄: 2015-07-07
查看freedos的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-07-20 21:33
謝謝樓上的朋友,,參數設置肯定沒問題的,,有臺是在沒運行的情況下燒掉的,,,我也考慮到電源進線部分會不會出現似接非接的情況 ,,所以打算重點排查進線部分! 變頻器到母線槽共有3個開關,,
freedos
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 126 點
下載積分: 670 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2013-10-22
最后登錄: 2015-07-07
查看freedos的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-07-21 07:58
11樓的朋友,,變頻器控制都是走通訊的,,,電源室3相交流 電壓410V左右
freedos
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 126 點
下載積分: 670 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2013-10-22
最后登錄: 2015-07-07
查看freedos的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-07-21 20:45
哈哈,,清明節的時候生產線經理在這條生產線燒過紙錢,,,據說還是和尚念過經的!