女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

songyang0078
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 94 點
下載積分: 608 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2014-07-20
最后登錄: 2014-09-02
查看songyang0078的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-07-20 12:55
昨天使用GS2107的時候,做好了相關的界面,將程序刷進去以后,機器重啟就一直停在開機畫面那里不動了,插拔幾次電源還是那樣,機器和電腦連接的時候,用GT Designer檢測,顯示連接成功,但是寫入程序的時候一直提示通訊錯誤,連BootOS都沒法寫入,今天來了試一下還是不行,請問一下這種情況要怎樣解決啊。
關于程序方面的問題,我在之前使用的時候一直是正常的,最后一次刷入之前,在程序里配置了一個用戶報警,目前的情況是用戶報警里有兩個組,其中ID為1的報警設置了記錄數存儲的軟元件,而ID為2的報警沒有設置,在這種情況下會引發錯誤,仿真運行的時候會報錯(就是這種設置方式引起機器開機卡停),我通過新建一個畫面工程,采取相同的方式設置之后也會引發問題。
現在程序已經寫進去了,所以想請大家幫幫忙,有沒有什么方法可以對內部程序進行清空,或者恢復出廠狀態的方法啊?
[ 此帖被songyang0078在2014-07-26 21:52重新編輯 ]
songyang0078
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 94 點
下載積分: 608 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2014-07-20
最后登錄: 2014-09-02
查看songyang0078的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-07-20 15:02
感謝站長提供的方法,現已成功解決

帖子地址見樓上,等級限制,還無法提供鏈接

可以解決GS2000系列死機,開機卡第一屏的問題,對于其他的一些機型據網友反映也是適用的